کمک درمورد تعیین هد پمپ سیستم آتش نشانی ساختمان

saem

عضو جدید
با سلام. لطفاً اگه کسی اطلاعاتی درمورد روش محاسبه هد پمپ برای سیستم آتش نشانی ساختمان داره (سیستمایی که تو ایران متداوله) ارائه بده. ممنون میشم.
 

kaya

عضو جدید
با سلام. لطفاً اگه کسی اطلاعاتی درمورد روش محاسبه هد پمپ برای سیستم آتش نشانی ساختمان داره (سیستمایی که تو ایران متداوله) ارائه بده. ممنون میشم.


هد پمپ ها در هر کاربردی معادل اتلافات کل مسیر هست. اتلاف در مسیر لوله+اتلاف در افشانک+هد مورد نیاز خروجی (فکر کنم 5 بار) ........ توضیح کامل حتما در کتابهای تاسیسات هستش
 

saem

عضو جدید
من بیشتر منظورم برای پمپ سیستم لوله تر هستش چون اسپرینکلر فکر کنم تو ایران زیاد رایج نیست.
 

masoodvahidi

عضو جدید
کاربر ممتاز
با سلام. لطفاً اگه کسی اطلاعاتی درمورد روش محاسبه هد پمپ برای سیستم آتش نشانی ساختمان داره (سیستمایی که تو ایران متداوله) ارائه بده. ممنون میشم.
برای رایزر تر به ارتفاع 21 متر (6طبقه یا 7 سقف ) معمولا از پمپ یک اسب استفاده می شه
 

masoodvahidi

عضو جدید
کاربر ممتاز
من بیشتر منظورم برای پمپ سیستم لوله تر هستش چون اسپرینکلر فکر کنم تو ایران زیاد رایج نیست.
اسپرینکلر در مناطق مسکونی رایج نیست و به جای آن از دتکتور استفاده می شه
 

nop0

عضو جدید

alireza_412

عضو جدید
بر اساس استاندارد NFPA در ساختمانهای مجهز به جعبه آتش نشانی با شیر 11/2 اینچ ظرفیت پمپ ها بر مبنای مصرف 50 GPM برای هر جعبه و استفاده همزمان 2 جعبه آتش نشانی محاسبه میگردد .
بر اساس استاندارد BS

دبی پمپ = تعداد رایزر ها * 8* 2
حجم مخزن برای 30 دقیقه کارکرد پمپ طراحی میگردد
 

muguei

عضو جدید
سلام به برو بچ سیالات
من تا چند وقت دیگه دارم تو شرکت ملی حفاری قسمت دکل های خشکی به عنوان موتور من مشغول میشم خواهشا اگه اطلاعاتی راجه به موتور های دیزلی و پمپ های حفاری دارین کمکم کنید
 

b.n.f

عضو جدید
با سلام. لطفاً اگه کسی اطلاعاتی درمورد روش محاسبه هد پمپ برای سیستم آتش نشانی ساختمان داره (سیستمایی که تو ایران متداوله) ارائه بده. ممنون میشم.

سلام دوست عزیز
در مورد سوالی که پرسیدید موضوع یکم کلی هست اما امیدوارم مطالب زیر بهتون کمک بکنه :

1- فشار هد پمپ آتش نشانی با توجه به ارتفاع ساختمان و طول مسیر لوله (جهت مشخص شدن میزان افت فشار ناشی از لوله ها ی فلزی با درز یا بدون درز) بدست میاد. در مورد ساختمان ها برای هر 10 متر یک بار افت فشار رو در نظر بگیرید.
2- در مورد تجهیزاتی که در سیستم آتش نشانی یک ساختمان نصب میشه هم دو نکته زیر رو در نظر بگیرید:
هر جعبه آب آتش نشانی باید فشاری معادل 7 بار رو پشت شیر دو یا یک و نیم اینچ ورودی خودش داشته باشه. برای محاسبه میزان آب مورد نیاز هم باید دو تا از این جعبه های آب اتش نشانی رو به صورت همزمان فعال در نظر بگیرید که در این صورت هر کدام از این جعبه ها 250 گالن بر دقیقه خروجی خواهد داشت.
هر سیستم مشابه (اسپرینکلر) هم به همین میزان فشار ورودی در مسیر اصلی خودش نیاز داره .

موفق و سربلند باشید.
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام دوست عزیز
در مورد سوالی که پرسیدید موضوع یکم کلی هست اما امیدوارم مطالب زیر بهتون کمک بکنه :

1- فشار هد پمپ آتش نشانی با توجه به ارتفاع ساختمان و طول مسیر لوله (جهت مشخص شدن میزان افت فشار ناشی از لوله ها ی فلزی با درز یا بدون درز) بدست میاد. در مورد ساختمان ها برای هر 10 متر یک بار افت فشار رو در نظر بگیرید.
2- در مورد تجهیزاتی که در سیستم آتش نشانی یک ساختمان نصب میشه هم دو نکته زیر رو در نظر بگیرید:
هر جعبه آب آتش نشانی باید فشاری معادل 7 بار رو پشت شیر دو یا یک و نیم اینچ ورودی خودش داشته باشه. برای محاسبه میزان آب مورد نیاز هم باید دو تا از این جعبه های آب اتش نشانی رو به صورت همزمان فعال در نظر بگیرید که در این صورت هر کدام از این جعبه ها 250 گالن بر دقیقه خروجی خواهد داشت.
هر سیستم مشابه (اسپرینکلر) هم به همین میزان فشار ورودی در مسیر اصلی خودش نیاز داره .

موفق و سربلند باشید.
سلام دوست عزیز
ممنون از اطلاعاتی که بیان فرمودید ولی به نظر اعدادی که فرمودین صحیخ نیست
فشار پشت شیر در جعبه اتشنشانی با شیلنگ نخ پرلون 4 بار و پشت جعبه های هوزریل با شیلنگ لاستیکی 2 بارصحیح میباشد
دبی اب برای شیلنگهای نخ پرلون قطر دو و یک دوم اینچ 250 گالن دردقیقه و برای شیلنگهای یک ویک دوم اینچ 50 گالن دردقیقه و برای شیلنگهای لاستیکی هوز ریل قطر سه چهارم اینچ برابر 10 گالن دردقیقه میباشد
دبی اب در سیستم های اسپلینکلر با توجه به میزان خطر محیط تعریف میشه و برای مناطق کم خطر 0.1 تا 0.15 gpm بر فوت مربع هست با فشاری که کیتونه متغیر باشه ولی حدود 2 بار فشار مناسبیه
 

b.n.f

عضو جدید
سلام دوست عزیز
ممنون از اطلاعاتی که بیان فرمودید ولی به نظر اعدادی که فرمودین صحیخ نیست
فشار پشت شیر در جعبه اتشنشانی با شیلنگ نخ پرلون 4 بار و پشت جعبه های هوزریل با شیلنگ لاستیکی 2 بارصحیح میباشد
دبی اب برای شیلنگهای نخ پرلون قطر دو و یک دوم اینچ 250 گالن دردقیقه و برای شیلنگهای یک ویک دوم اینچ 50 گالن دردقیقه و برای شیلنگهای لاستیکی هوز ریل قطر سه چهارم اینچ برابر 10 گالن دردقیقه میباشد
دبی اب در سیستم های اسپلینکلر با توجه به میزان خطر محیط تعریف میشه و برای مناطق کم خطر 0.1 تا 0.15 gpm بر فوت مربع هست با فشاری که کیتونه متغیر باشه ولی حدود 2 بار فشار مناسبیه
سلام محمد عزیز
در مورد اطلاعاتی که بنده دادم موارد زیر رو در نظر داشته باشید :
1- در واقع فایر باکس ها در یک رده استاندارد مطابق با NFPA14 ساخته موند که در کلاس I , II, III دسته بندی می شوند. در این کلاس ها دو رده استاندارد اتصالات وجود دارد .رده اول 1/2 2 و رده دوم 1/2 1 اینچ . ابعاد 4/3 اینچ که در استاندارد آتش نشانی ایران و ساختمان های ما مورد استفاده قرار میگیره مرجع استاندارد بین المللی نداره!
در مورد میزان دبی اب خروجی می تونید بهه استاندارد NFPA14 رجوع کنید که به صورت مشخص همانطور که ما فرمودید عدد 250 گالن بر دقیقه رو برای فایر باکس با خروجی دو و نیم اینچ توصیه می کنه!نکته مهم در طراحی این سیستم در نظر گرفتن بدترین شرایط یا کیس حریق در ساختمان هست و با توجه به وجود دو خروجی دو و نیم اینچ و یک و نیم اینچ در فایر باکس ها به نظرم بدیهی خواهد بود که دبی مورد نیاز رو باید عدد بالاتر در نظر بگیرید. همانطور که در سایر استاندارد های مرتبط مثل NFPA13 و NFPA20 این توصیه ها وجود دارد.
اما در مورد فشار مورد نیاز پشت هر جعبه آتش نشانی هم می تونید به استاندارد NFPA14 بخش 7-5 مراجعه کنید که میزان فشار پشت استند پایپ های آب رو در سایز دو و نیم اینچ هفت بار و در سایز یک و نیم اینچ چهار و نیم بار توصیه می کنه .به هر حال باز هم با توجه به در نظر گرفتن بدترین کیس حریق (تنها کیس حریق) در یک مجموعه از استند پایپ ها به اعداد 500 گالن بر دقیقه و 7 بار فشار پشت تجهیزات خواهید رسید.
در خصوص سیستم های آبفشان یا اسپرینکلر هم حق با شماست با توجه به کیس حریق این میزان دبی مشخص خواهد شد و لی در مورد ساختمان ها اداری و مسکونی این عدد (500GPM) به همراه سایر شرایط در نظر گرفته میشه و با این شرایط سیستم طراحی میشه .
به هر حال خوشحالم که این تاپیک یه دوست دیگه پیدا شد که با هم در این مورد صحبت کنبم .
ممنون بابت مطالبی که فرمودید و خوشحال میشم که منابع این مطالب رو به من هم ارایه بدید محمد عزیز.

موفق و سربلند باشید.
 

l-mohajeri

عضو جدید
استانداردهاي طراحي سيستم اطفاي حريق ساختمان:
استاندارد هاي ساختماني مربوط به قوانين آتش نشاني توسط انجمن ملي حفاظت در مقابل آتش(( NFPA منتشر مي شود.برخي از اين آيين نامه ها و استاندارد ها كه در طراحي سيستم آتش نشاني ساختمان استفاده مي شوند عبارتند از:
: NFPA10استاندارد هاي مربوط به كپسول هاي آتش نشاني سيار
: NFPA11 استاندارد هاي مربوط به اطفاي حريق با كف foam))
: NFPA12 استاندارد هاي مربوط به اطفاي حريق توسط دي اكسيد كربن
: NFPA13 استاندارد هاي مربوط به نصب اسپرينكلر ها
: NFPA14 استاندارد هاي مربوط به نصب هوزريل ها
: NFPA70 آيين نامه ي ملي برق
: NFPA78 قوانين محافظت در مقابل رعد و برق
ادامه..... تهیه و تنظیم :رضا اسداله زاده



اسپرينكلرها:
يك تاسيسات آب پاش اساسا متشكل است از يك سيستم لوله كشي متصل به يك منبع تامين آب مناسب است،
لوله ها معمولا در سطح سقف سراسر ساختمان موردحفاظت نصب مي شوند و سرهاي آب پاش به لوله ها متصل هستند.هنگام بروز آتش سوزي ، حرارت ايجاد شده موجب تخريب المنت حساس نزديك ترين سر آب پاش شده و آب به شكل پودر روي آتش پاشيده مي شود.
هنگام برآورد ميزان خطر آتش سوزي،مي توان نوع مناسب سيستم آب پاش را برگزيد.
بسيار كم خطر: مكان هايي غير صنعتي هستند كه ميزان و يا قابليت اشتعال محتوياتشان اندك است و هنگام آتش سوزي حرارت كمي توليد مي كنند. مانند:منازل ، دفاتر رستورانها،تالارهاي سخنراني،تئاترها،مكان هاي آموزشي، بيمارستانها،موزه ها،مساجد،كلوپ ها وكتابخانه هاي كوچك
با خطر معمولي:مكان هاي تجاري و صنعتي هستند كه خود بر حسب قابليت اشتعال محتوياتشانبه سه گروه تقسيم مي شوند:
گروه1:مكان هايي با قابليت اشتعال كم محتويات، كه ارتفاع مواد اشتعال پذير انبار شده در آنها از 2.5 متر تجاوز نمي كند مانند:پاركينگ هاي اتومبيل، نانوايي ها،كارخانجات كنسرو سازي،آشپزخانه رستوران ها،صنايع سبك و خدماتي،كارخانه شيشه سازي،رختشوي خانه ها
گروه2:مكان هايي با قابليت اشتعال متوسط محتويات كه ارتفاع مواد اشتعال پذيردر آنها از 3.5 متر تجاوز ننموده و هنگام آتش سوزي حرارت متوسطي توليد مي كنند. مانند:آسياب هاي غلات،چاپخانه ها،كارخانجاتنساجي،صنايع چوب،كارخانه دخانيات
گروه3: مكان هايي با قابليت اشتعال بالاي محتويات كه ارتفاع مواد اشتعال پذير انبارشده درآنها زياد بوده و هنگام آتش سوزي حرارت زيادي توليد مي كنند. مانند:كارخانجات كاغذ سازي،تهيه خمير كاغذ،اسكله ها،باراندازها،گاراژ تعمير اتومبيل،كارخانه توليد لاستيك اتومبيل،انبار كاغذ ، رنگ و مواد الكلي
بسيار پر خطر:مكان هايي تجاري و صنعتي هستند كه قابليت اشتعال محتوياتشان بسيار بالا بوده (مثل باروت يامايعات قابل اشتعال)و هنگام آتش سوزي حرارت زيادي توليد مي كنند. مانند:كارخانه فيبرو نئوپان سازي،كارخانه لاستيك اسفنجي ،چاپخانه هايي كه جوهر هاي با دماي اشتعال كمتر از cº38 استفاده مي كنند.

 
بالا