ورق پيوستگي منظور شما ورقي هست كه در امتداد صفحات اتصال بالايي و پاييني در اتصال گيردار تير به ستون در امتداد اين صفحات در داخل باكس ستون قرار ميگيره و مانع از لهيدگي ستون در اثر فشار از ناحيه صفحات اتصال بالا و پايين در حين انتقال ممان از تير به ستون ميشه ... اين صفحات حين ساخت ستون در كارگاه به گونه اي قرار ميگيره كه دقيقا در امتداد صفحات بالا و پاييم در داخل باكس و از هر 4 طرف هم به بدنه باكس جوش ميشه . طراحي اين صفحات شامل بعد ضخامت و بعد جوش هم محاسبه ميشه . نحوه محاسبه در مبحث 10 اومده ...
ورق مضاعف فكر كنم منظورتون ورق تقويت روي ستون باكس هست كه فقط در محل تغيير مقطع قرار ميگيره تا بشه ورق وصله رو اجرا كرد ...
جناب مهندس,از پاسخ مفیدتون ممنون.راستش من باید هفته آینده پروژه فولادمو تحویل بدم و خیلی سوال پیش میاد...طراحی ورقه وصله در محل تغییر مقطع هم تو مبحث 10 هست؟کجاش؟
اين توضيح رو براي شما از يك فروم ديگه پيدا كردم كه دقيقا جواب سئوال شماست :
اول اینکه توجه کنید که محل وصله دو ستون باید خارج از محل نزدیک به اتصال به تیر به ستون باشد. این محل باید مطابق بند 10-3-6-2 مبحث دهم با حداقل برابر 90 سانتیمتر یا یک چهارم ارتفاع طبقه با بال تیر فاصله داشته باشد.
دوم اینکه برای شرایط وصله باید به بند 10-1-7- ث مبحث دهم توجه کنید. مطابق این بند وصله باید توانانی انتقال ظرفیت مجاز عضو کوچکتر را داشته باشد.
همچنین در مورد ستونهای پای بادبند و کلآ ستونهایی که در اثر زلزله در آنها نیروی محوری ایجاد میشود باید شرایط بند 10-3-6-2 مورد توجه قرار گیرد و وصله باید توانانایی تحمل نیروی محوری ناشی از ترکیب بارهای معرفی شده در بند 10-3-6-1 مبحث دهم را داشه باشد.
سعی کنید ورق وصله بال را با سطح مقطع حداقل برابر با سطح مقطع بال مقطع ضعیفتر و ورق وصله جان را با سطح مقطع حداقل برابر جان مقطع در نظر بگیرید و طول ورق را هم طوری در نظر بگیرید که ظرفیت ورق با طول جوش مناسب در دو طرف درز وصله به دو ستون منتقل شود
بسیار ممنونم...
مهندس من مقطعم باکس هستش..یعنی دیگه ورق وصله جان یا ورق وصله بال ندارم دیگه؟؟چون در طبقات مقطع تغییر میکنه...انگار باید فقط یک پلیت بین ستونها قرار داد...درسته؟
ناحیه تبدیل حتما باید داشته باشیم؟