ممنون از جوابت ولی از ترانس بیشر از جریان طراحی شده نمی توان جریان کشید. چون هسته هر ترانس برای توان خاصی طراحی می شود و اگر جریان از آن حد بالا رود هسته اشباع شده و جریان بیشتر نمی شود که در نتیجه باعث ازدیاد دما و همینایی می شه که شما گفتین.
دقیقآ همینطوره که شما فرمودید البته اینطور هم نیست که اصلآ نشود از ترانس قدرت بیشتری گرفت.در عمل بیشتر بستگی به درصد قدرتی داره که ترانس در آن قدرت در حال کار کردن است. (و صد البته محدودیت جریان وقطر سیم پیچ ترانس و محدودیت عایقی وهسته هم مهمه اما در عمل اگر طبق جدولی که برخی ازاعدادش رو خدمتتون عرض می کنم ترانس کار کند طبق اعلام سازنده به ترانس صدمه ای وارد نمی شه)
البته منظور از صدمه به ترانس هم در مرحله اول کاهش عمر ترانس هست و در مرحله بعد شکست عایقی و ذوب شدن سیم پیچ و اختلال در هسته پیش می آید.
معمولآ کمپانی سازنده جدولی برای استفاده ازترانس بیش از توان نامی در اختیار مصرف کننده قرار میدهد اتفاقآ این جدول رو الان داشتم نگاه می کردم اعداد جالبی داشت
مثلآ برای یک ترانس توزیع که با 50 درصد توان نامی در حال کار کردن هست (در دمای 10 ) شما مجازید نزدیک به 53 دقیقه از 2 برابر !!!!!! قدرت ترانس استفاده کنید!
برای دمای 20 درجه به مدت 38 دقیقه و در دمای 40 درجه به مدت 18 دقیقه ( با شرایط فوق ) می تونید از ترانس 2 برابر قدرت نامی بگیرید! این مطالب کاملآ منطقی عملی و توجیه پذیر هستند و برای هر سازنده با سازنده دیگر متفاوت است ولی نه خیلی زیاد.
در مورد گوی رنگی هم که به اون warning ball میگویند معمولآ رنگش قرمز یا نارنجیه و جنس اون از آومینیوم یا پلاستیک مقاوم است و قطر اون در حد 80 سانتیمتر می باشد بیشتر در محل تقاطع خطوط انتقال و فوق توزیع با جاده ها نصب میشه. چون مسیر حرکت بالگرد از روی جاده هاست و چون سیم به صورت مستقیم روبروی خلبان قرار میگیره خلبان گاهی اوقات سیم رو نمی تونه ببیند لذا از گوی هشدار دهند استفاد میشه.
در خطوطی که گارد یا فیبر نوری دارند بر روی آنها(گارد یا فیبر) و در خطوط 63 و .... اگر گارد وباندل نداشتند بر روی سیم فاز نصب می شوند (به شرطی که باعث کاهش حوزه فازی سیم نشوند )
این عکس هم تازه گرفته شده .
قبلآ
اینجا و
اینجا هم یه سری مطلب در مورد خطوط انتقال و همین گوی رنگی نوشتم که امیدوارم به دردتون بخوره.