سلام دوستان یه تابلو برق هست که ماله یه مرکز تصویر برداریه. بانک خازنیه این تابلو هم طراحی شده حالا میخوام طوری کارکنه که وقتی برق شهر تو مدار بود بانک خازنی تو مدار باشه وقتی دیزل وصل شد و برق شهر نبود بانک خازنی از شبکه خارج بشه. اول که به نظرتون این معقول هست یعنی مشکلی ایجاد نمیکنه بعدش چطوری تغییر بدم که این
مشاهده پیوست 210035طوری عمل کنه. نقشه هم ضمیمه کردم خواهشا دوستان سریع جواب بدن حیاطیه
مشکلش میشه اینکه در زمان اتصال ژنراتور به شبکه که باعث تریپ خوردن کلید بانک خازن میشه و بانک خازن رو از مدار خارج میکنه شما برای مصرف کننده ها هیچ بانکی نداری. پس ضریب توان شبکه در زمان اتصال ژنراتور پایین میاد.و حتی زمانی که دیزل قطع بشه و کل بار از طریق برق شهر تعذیه بشه بازم بانک خازن شما فقط برای یک قسمتی از بار طراحی شده و باز ضریب قدرت اونقدر که باید نیست . باید به لاجیک مسلط باشید.
سمت راست سیستم رو کنار بگذارید . برای سمت چپ سه کلید معرفی کنید. یکی اینکامینگ برق شهر دومی خروجی بار سومی باس تای بین باس ژنراتور و باس برق شهر.
حال فرمان طراحی کنید طوری که چنانچه باس تایی قطع و برق شهر وصل باشد (کلید دوم وصل) شود. چنانچه باس تایی قطع و برق شهر قطع باشد (کلید دوم قطع شود)چنانچه باس تایی وصل و برق شهر قطع باشد (کلید دوم قطع شود). اگر به مکانیزم عملکرد کلید ها و سلکتور ها مسلط نیستید به مشکل بر میخورید مخصوصا اگه از شما کلید کشویی هم بخوان.
در ضمن نقشه واضح نیست اما در باس برق شهر و باس ژنراتور یک رله افت ولتاژ بذارید.