سلام دوست عزیز
ممنون از اطلاعاتی که بیان فرمودید ولی به نظر اعدادی که فرمودین صحیخ نیست
فشار پشت شیر در جعبه اتشنشانی با شیلنگ نخ پرلون 4 بار و پشت جعبه های هوزریل با شیلنگ لاستیکی 2 بارصحیح میباشد
دبی اب برای شیلنگهای نخ پرلون قطر دو و یک دوم اینچ 250 گالن دردقیقه و برای شیلنگهای یک ویک دوم اینچ 50 گالن دردقیقه و برای شیلنگهای لاستیکی هوز ریل قطر سه چهارم اینچ برابر 10 گالن دردقیقه میباشد
دبی اب در سیستم های اسپلینکلر با توجه به میزان خطر محیط تعریف میشه و برای مناطق کم خطر 0.1 تا 0.15 gpm بر فوت مربع هست با فشاری که کیتونه متغیر باشه ولی حدود 2 بار فشار مناسبیه
سلام محمد عزیز
در مورد اطلاعاتی که بنده دادم موارد زیر رو در نظر داشته باشید :
1- در واقع فایر باکس ها در یک رده استاندارد مطابق با NFPA14 ساخته موند که در کلاس I , II, III دسته بندی می شوند. در این کلاس ها دو رده استاندارد اتصالات وجود دارد .رده اول 1/2 2 و رده دوم 1/2 1 اینچ . ابعاد 4/3 اینچ که در استاندارد آتش نشانی ایران و ساختمان های ما مورد استفاده قرار میگیره مرجع استاندارد بین المللی نداره!
در مورد میزان دبی اب خروجی می تونید بهه استاندارد NFPA14 رجوع کنید که به صورت مشخص همانطور که ما فرمودید عدد 250 گالن بر دقیقه رو برای فایر باکس با خروجی دو و نیم اینچ توصیه می کنه!نکته مهم در طراحی این سیستم در نظر گرفتن بدترین شرایط یا کیس حریق در ساختمان هست و با توجه به وجود دو خروجی دو و نیم اینچ و یک و نیم اینچ در فایر باکس ها به نظرم بدیهی خواهد بود که دبی مورد نیاز رو باید عدد بالاتر در نظر بگیرید. همانطور که در سایر استاندارد های مرتبط مثل NFPA13 و NFPA20 این توصیه ها وجود دارد.
اما در مورد فشار مورد نیاز پشت هر جعبه آتش نشانی هم می تونید به استاندارد NFPA14 بخش 7-5 مراجعه کنید که میزان فشار پشت استند پایپ های آب رو در سایز دو و نیم اینچ هفت بار و در سایز یک و نیم اینچ چهار و نیم بار توصیه می کنه .به هر حال باز هم با توجه به در نظر گرفتن بدترین کیس حریق (تنها کیس حریق) در یک مجموعه از استند پایپ ها به اعداد 500 گالن بر دقیقه و 7 بار فشار پشت تجهیزات خواهید رسید.
در خصوص سیستم های آبفشان یا اسپرینکلر هم حق با شماست با توجه به کیس حریق این میزان دبی مشخص خواهد شد و لی در مورد ساختمان ها اداری و مسکونی این عدد (500GPM) به همراه سایر شرایط در نظر گرفته میشه و با این شرایط سیستم طراحی میشه .
به هر حال خوشحالم که این تاپیک یه دوست دیگه پیدا شد که با هم در این مورد صحبت کنبم .
ممنون بابت مطالبی که فرمودید و خوشحال میشم که منابع این مطالب رو به من هم ارایه بدید محمد عزیز.